استشارات هندسيه ( العمارة والديكور ) مخصص لتلقي الاسئلة و الاستفسارات و الطلبات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
رجاء الرد قبل الصب !! رأيكم في تسليح سقف الخزان الارضي
السلام عليكم
تم صب ارضية الخزان وكان التسليح من طبقتين 12 و 14 أما الجدران فتم تسليحها من طبقتين 12 و12 الان تم تسليح السقف ولم نصبه الى الان تسليح السقف 16 و 16 ملي مساحة الخزان الصافي من الداخل 4 متر * 9 متر والارتفاع 2,6 وجميع الخزان قسم واحد لم نقسمه الى قسمين وعوضنا هذا في التسليح القوي للسقف ب 16 طبقتين . مع العلم بأن فوق الخزان سيكون موقف السيارة . فما رأي المهندسين ؟ رجاء سرعة الرد قبل صب السقف . |
#2
|
|||
|
|||
نريد أن نستأنس برأيكم يا مهندسون
|
#3
|
|||
|
|||
أخي الكريم .... لا يمكن الحكم على التصميم الإنشائي من مجرد ذكر قطر حديد التسليح
التصميم الإنشائي يعتمد على : 1- سمك الخرسانه ( للأرضيه والجدران والسقف ) 2- شكل تفصيلة حديد التسليح وتربيطه مع بعض 3- أقطار الحديد .. وكمياتها ( سيخ / المتر ) .. والمسافه بين طبقاته 4- مقاومة الخرسانه للضغط ( نيوتن / ملم مربع ) 5- الأحمال والأوزان المصمم على أساسها الخزان لو تكرمت بوضع تفاصيل الخزان الإنشائيه فسيمكننا ارشادك بالشكل الصحيح تحياتي |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الارضي , الخزان , الصب , تسليح , رأيكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|