ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold ماجد المحيميد is a splendid one to behold

اوسمتي

افتراضي



هذه الصور لسور من الداخل عندما قام الجار بحفر الأرض المجاورة للمنزل مباشرة نرى انهيار الحوش تماماً و يتضح عدم وجود أي نوع من المقاومة أو الصمود مما يدل على عدم وضع شبك حديد في صبة الحوش أو قد لا يكون هناك صبة اصلاً







في مثل هذه الحالات و عندما يكون مستوى الأرض نازل للأسفل بكثير عن مستوى الشارع 3م فأكثر
فيجب أن تكون قواعد السور لا تقل باي حال من الأحوال عن 1.20*1.20 م بأرتفاع 60 سم
و أفضل أن تكون الأرقاب المدفونة تحت الأرض بعرض 30 سم
و أن يتم بناء البلوك بين الأرقاب لمنع خروج الدفان و هو مطبق في هذا السور
و الأهم من ذلك وضع ميدة بمنتصف السور الذي سيتم دفنه تحت الأرض أي عندما يكون السور تحت الأرض 3 م فإن الميدة الأولى تكون بأرتفاع 1.5م عن الأرض و بعد هذه الميدة يتم إكمال بناء البلوك لحين الوصول إلى منسوب الشارع و من ثم وضع ميدة أخرى

للمزيد من الفائدة بشأن الميدات المتعددة آمل زيارة هذا الرابط

http://www.almuhands.org/forum/showthread.php?t=82962











أيضاً نلاحظ في هذه الصور عدم وضع كرنيش بالأعلى ليتم ربط السور به وهذا خطاء كبير جعل السور هش للغاية و غير قابل للمقاومة أو الصمود علماً بأني أرى أنه من الأفضل أن يكون الكرنيش بالأعلى بأرتفاع 40 سم من باب الاحتياط